Wir haben eine Brennwertheizung auf Heizöl. Nennwärmeleistung 25-30KW,
Innen liegendes Reihenhaus, Restflächen gut gedämmt. Somit Heizkessel
wahrscheinlich um einiges zu groß.
Heizölverbrauch 1100ltr./bei 170 qm beheizter Wohnfläche.
Durch eine Reihe von Aufzeichnungen weiß ich nun, dass ich 2,5 Taktungen/Std, also 60 Taktungen/ 24 Std. habe.
Nachts sind es ca. 1 Taktung/ Std,
Die Temperaturspreizung liegt bei uns VT 50oC RT 48oC, Außentemp.
minus 4oC.
Bei der angegebenen Spreizung von 50oC auf RT 48oC ist das, was den Brennwertnutzung anbelangt, ja verbesserungswürdig.
Den Heizkessel kann ich in der Leistung ja nicht verkleinern.
Die Umwälzpumpe Grundfos UPE25-40 läuft auf der untersten Stufe.
Was kann man da noch machen um eine geringere Rücklauftemperatur zu erreichen ? Z.b. eine noch kleiner elektronische Umwälzpumpe ?
Denn die Heizkörper kann man auch nicht nachträglich kleiner machen.
Für Antworten aus dem Forum wäre ich sehr dankbar.
Kennt sich auch noch jemandem mit Pelletöfen?
im voraus vielen Dank
MIt welchen Maßnahmen kann mal das Takten des Heizkessel ver